日記
2008年07月09日
電源環境の話
皆さん日記で電源整備をされていて非常に興味深いです。
自分も電源周りは200V化以外はあれこれとやってみました。
折角なので我が家の対策をいくつか記述します。
1.自分の部屋の入り口に子分電盤設置
一つのブレーカーから今まで自分の部屋の機器を全部取っていたので
電力会社の検診の時別けたほうがいいだろうと言われ分電盤設置を
しました。
親分電盤からCV5.5SQでひっぱってきてます。
2.ブレーカーは6系統用意
子分電盤は元々は4個付いてたのですが、ブレーカーは追加可能でしたので
工事の際余ってたブレーカーを渡して2個追加してもらいました。
今はこんな感じで6系統に別けています。
・蛍光灯
・蛍光灯
・AV用
・AV用パワー(ニアフィールド用パワー)
・ピュア用
・PC、他家電用
3.ブレーカー>壁コンセントの屋内配線はVVF1.6SQ
みなさん屋内配線も吟味されているのを日記でみかけます。
自分も当時試聴した際あまり太い線でひっぱると音が太くなりすぎて
繊細感が出ない、電源ケーブルでの調整がしにくいとかもあって
我屋はVVF1.6SQで行こうと思いました。
この辺は目指す音の方向性とかもあるのでこういう人もいるのだなと
いう事で思ってください。
4.壁コンセント
ブレーカーからそれぞれと別けたのでついでに壁コンセントもきっちりと用途別にしました。
・AV用ブレーカー
TV用壁コンセント 明工社 ME8502
AV機器用壁コンセント OYAIDE SWO-DX/アメリカン電機7210GD
・AV用パワー(ニアフィールド用パワー)
パワー用壁コンセント CSE CON-IV
・ビュア用ブレーカー
プリ、アイソレーション用壁コンセント OYAIDE SWO-XXX/アメリカン電機 7110GD
パワー用壁コンセント SHARKWIRE SG9300/OYAIDE SWO-XXX
・PC、他家電用ブレーカー
PC、他家電用壁コンセント アメリカン電機7110GD
PC、他家電用壁コンセント HUBBELL 8300HI(Cryo)/アメリカン電機7110GD
5.トランス、アイソレーション
現在自分の部屋にトランス6個、アイソレーションが2個あります。
こちらも用途別で設置しました。
・CSE R-50 (0.5A)
AV、ニアフィールド用CD,DVDのアイソレーションに
・新藤ラボラトリー MISTER.T (5A)
PC用音源の115Vステップアップ兼ゲーム機用のノイズカット用で
・サンエー電機 NFT-H10 (10A)
AV、ニアフィールド用パワーのノイズカットトランスで
こっちのパワーアンプはあまり消費電力が大きいのは導入してません
・DENKEN DA-7030 (3A)
ピュア用のCD,DVDのアイソレーションに
・サンエー電機 NFT-H02 (2A)
ピュア用DACの110Vステップアップ兼ノイズカットトランスで
・ユニオン電機 MB-H-8 (10A)
ピュア用パワーアンプの115Vステップアップ用で
・春日無線変圧器 UL-1500UP (15A)
ピュア用パワーアンプの115Vステップアップ用で
・伊藤忠テクノサイエンス POWERPACK (10A)
PC本体、PC音源の115Vステップアップ兼ノイズカット用で
6.ノイズフィルター
ネットを見てみるとTDKのノイズフィルターは効果がなかなかあるというのを見て
入手しました。自分は映像機器に使うとチラツキ感が確かに減少しました。
・TDK ANF-106
ブラウン管テレビ用
・TDK ANF-106U
・プロジェクター用
あとは電源タップやら電源ケーブルを日々組み合わせてみての繰り返しとなってます。
みなさんに役立てるような事があれば幸いです。